Kabel Helpdesk Forum

Das Kabel Forum - VON KUNDEN FÜR KUNDEN
Kabel Helpdesk Kabel Helpdesk besuchen
Vodafone-Kabel-Forum Vodafone-Kabel-Forum
Aktuelle Zeit: So 6. Okt 2024, 19:21

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Erdung des BVT and PE-Schiene?!
BeitragVerfasst: Fr 29. Jun 2012, 07:17 
Offline
Newbee
Newbee

Registriert: So 6. Feb 2011, 18:52
Beiträge: 8
Wohnort: Flein
Geschlecht: männlich
Hallo zusammen,

in unserem Mehrfamilienhaus (Neubau 2012) wurde der BVT (Breitbandverteiler) direkt an der PE-Schiene (also Erdungsklemme) im Stromzählerkasten geerdet, obwohl es im Haus eine Potentialausgleichsschiene gibt.

Nun meine Frage: Ist das überhaupt zulässig? Ich habe gehört, dass es zu Störeinstreuungen aus der Hauselektrik kommen kann und der BVT grundätzlich mit einer separaten Leitung an den Poti DIREKT zu hängen ist.

Danke für eure Rückantworten!


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Erdung des BVT and PE-Schiene?!
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2012, 13:53 
Offline
Unitymedia Fan
Unitymedia Fan

Registriert: Fr 14. Jan 2011, 23:31
Beiträge: 1864
Geschlecht:
marius1977 hat geschrieben:
in unserem Mehrfamilienhaus (Neubau 2012) wurde der BVT (Breitbandverteiler) direkt an der PE-Schiene (also Erdungsklemme) im Stromzählerkasten geerdet, obwohl es im Haus eine Potentialausgleichsschiene gibt.

Nun meine Frage: Ist das überhaupt zulässig? Ich habe gehört, dass es zu Störeinstreuungen aus der Hauselektrik kommen kann und der BVT grundätzlich mit einer separaten Leitung an den Poti DIREKT zu hängen ist.


Streustrahlungen gibt es keine und dem Strom ist es grundsätzlich egal, aber es ist so in der Tat nicht Regel-, Vorschriften- und Normenkonform gebaut. :abgelehnt:
Meist ist der Schutzleiter auch in den örtlichen Schutzpotentialausgleich integriert und strommäßig gibt es da praktisch keine Probleme. Das muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein. Im TN-C-Netz braucht der Schutzleiter nicht grundsätzlich mit dem PA verbunden sein, sondern entspringt der PEN-Aufteilung im Haus und der PEN ist widerum erst im Niederspannungstrafo des Energieversorgers schutzgeerdet, wobei der Trafo durchaus ein anderes Potential aufweisen kann.

MfG


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ] 

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Impressum

Datenschutz EU-DSGVO

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de