sogi7762 hat geschrieben:
Die Messungen wurden mit dem Messgerät des KabelBW Installateurs gemacht. Das war eine ca. 1 kg schwere Kiste ca. 15x30cm mit vielen Tasten und einem Display.
Der war zum einen bestimmt nicht von Kabel BW, sondern ein von denen beauftragter SIP, zum anderen gibt es da dutzende Hersteller und auch die verschiedensten Geräte.
Zitat:
Die Messleitung wurde in die jeweilige Messstelle eingesteckt und dann wurden die Werte „tief“ und „hoch“ abgelesen.
Vermutlich kann man nur eine hohe und niedere Frequenz voreinstellen, dern Pegel dann angezeigt werden. Auf meinem Gerät kann man z.B. gleichzeitig drei Kanäle gleichzeitig betrachten. Bei einem Messwert gibt es kein "tief" oder "hoch".
Zitat:
Die Einheiten waren dBmyV.
Da ist auf jeden Fall dB(µV) gemeint, also der Spannungspegel zur Bezugsgröße 1 Microvolt
Zitat:
Beispielsweise am Verteilerausgang wurden die Werte tief/hoch 87/86 gemessen, an der Dose Nummer_1 72/69 und an der vorletzten Dose Nummer_6 63/54.
Kannst Du mit diesen Infos herausfinden, was gemessen wurde und wie die Werte nun zu interpretieren sind?
Klar, da wurden zwei verschiedene Frequenzen gemessen, welche kann ich natürlich nicht sagen, nur, dass die erste niedriger war, als die zweite. HF-Signale haben im gleichen Übertragungsmedium und auf dem gleichen Weg immer die Eigenschaft, dass die Dämpfung mit steigender Frequenz zunimmt. Die erste Frequenz hat also hier eine Dämpfung, vom ersten zum letzen Messwert, von 24 dB, die andere Frequenz von 32 dB.
MfG