Hallo zusammen,

da wir im alten 1-Familienhaus renovieren wollte ich auch gleich das Koax kabel und Dosen auf einen neueren Stand bringen. Im Keller ist der HÜP (noch Kabel BW) mit einem Verstärker, von dort gehen drei Leitungen an einzeldosen.

Eine ist eine Multimedia Dose die funktioniert, dort hängt das Modem. Diese ist allerdings im OG und ich würde das Modem zwecks WLAN etc. gerne im EG Wohnzimmer haben (wird renoviert).

Fürs Wohnzimmer dachte ich mir folgendes zu machen:

- Neues Koax Kabel (SD 110 vom H*Bach mit 4-Fach Schirmung und 110db - Länge ca. 30m bis zur Dose
- Eine neue Axing Multimedia Endlose BSD 963-11 (hier benötige ich meines Wissens keinen Abschlusswiederstand?)

Passen die Komponenten so? Muss etwas beachtet werden (z.b. Verstärker anpassen?)?

Danke!

Autor:  andy [ Di 5. Jan 2016, 23:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Verkabelung so korrekt?

Kannst du denn am Verstärker neu einpegeln?

Wenn nicht würde ich das ein Fachmann machen lassen.

Autor:  at2oo1 [ Di 5. Jan 2016, 23:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Verkabelung so korrekt?

Einpegeln kann ich nicht, das würde ich dann bei UM beauftragen? Wären denn die Komponenten grundsätzlich richtig? Für Kabel ziehen, Schlitze Klopfen und Dose anklemmen würde ich keinen Fachmann brauchen.

Autor:  ENTSTRUBBLER [ Mi 6. Jan 2016, 12:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Verkabelung so korrekt?

Nicht vergessen reguläre Netzwerkkabel in jedes Zimmer zu ziehen möglichst CAT6. Hinterher ärgerst du dich wenns mit Streams via WIFI nicht so recht klappt und du mit halb garen Ersatz Möglichkeitkeiten wie Power LAN oder zusätzlichen WIFI Access Points arbeiten mußt.

Thomas

Autor:  Hemapri [ Do 14. Jan 2016, 22:34 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Verkabelung so korrekt?

at2oo1 hat geschrieben:
Einpegeln kann ich nicht, das würde ich dann bei UM beauftragen? Wären denn die Komponenten grundsätzlich richtig? Für Kabel ziehen, Schlitze Klopfen und Dose anklemmen würde ich keinen Fachmann brauchen.


Das Kabel ist in Ordnung, ist aber ein 3-fach geschirmtes. 4-fach ist unnötig. Persönlich würde ich das SK2000Plus von Televes empfehlen. Koaxxialleitungen sind normgrecht auswechselbar zu verlegen, sprich in Rohr oder Kanal. Zu der Dose kann ich keinesfalls raten, ohne die genauen Komponenten des Hausnetzes zu kennen. Möglicherweise muss sogar eine Dose mit Abschlussiderstand verwendet werden und was für eine Anschlussdämpfung notwendig ist.