Autor:  larry [ Mi 26. Jan 2011, 22:57 ]
Betreff des Beitrags:  Erweiterung Kabelanlage

moin,
habe in einer Wohnung eine dieser Multmediadosen, wo der DSL Router quasi an dem "SAT Anschluss" der Dose hängt. nun sollte noch in 3 weiteren Zimmern je eine Dose nur zum Fernsehen installiert werden. DAs Antennenkabel soll also von der ersten (Multimediadose) nacheinander auf 3 weitere geschleift werden.
folgende Fragen tun sich da auf:
-Brauche ich eine spezielle Multimediadose zum durchschleifen
-müssen die in der Kette installierten Dosen auch spezielle sein oder tun es auch normale TV / Radio Anschlussdosen?
-die gesammte Leitungslänge beträgt bis zur letzten Dose ca. 15m, stellt das ein problem dar?
-ist das ohne Verstärker etc möglich?
DAnke für die Hilfe!

Autor:  andy [ Mi 26. Jan 2011, 23:14 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Erweiterung Kabelanlage

huhu

tip: lass es einen technikerer machen da das die ganze anlage und somit auch dein internetanschluss beeinflusst.
verstärker hast du doch am hüp, oder?

Autor:  Hemapri [ Fr 28. Jan 2011, 01:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Erweiterung Kabelanlage

larry hat geschrieben:
-Brauche ich eine spezielle Multimediadose zum durchschleifen


Zuallererst kommt es darauf an, ob die jetzige Dose an einer Stichleitung oder an einer Stammleitung hängt. Bei einer Stichleitung kann man keine weiteren Dosen anhängen, bei einer Stammleitung geht das unter Berücksichtigung des Stamm-Signalpegels.

Zitat:
-müssen die in der Kette installierten Dosen auch spezielle sein oder tun es auch normale TV / Radio Anschlussdosen?


Wenn es vorschriftsmäßig installiert werden soll, dann müssen entweder alle Dosen im Stamm Multimediadosen sein, oder es muss eine Multimediadose mit Hochpassfilter bis 85 MHz auf dem Stamm-Ausgang installiert werden. Wenn der Rückwegbereich gefiltert wird, kann man auch normale Dosen verwenden.

Zitat:
-die gesammte Leitungslänge beträgt bis zur letzten Dose ca. 15m, stellt das ein problem dar?


Nein, sofern die Pegel berücksichtigt werden und Dosen mit der richtigen Anschlussdämpfung ausgewählt werden.

Zitat:
-ist das ohne Verstärker etc möglich?


Wenn auf der Stammleitung ein ausrechender Pegel anliegt, ja. Bei einer Stichleitungsdose ist ein Verstärker anzuschließen und nach diesem das interne Netz entsprechend zu erricheten.