bwana hat geschrieben:
wir sind einen Schritt weiter mit unserem Hausanschluss gekommen. Die Querverbindung (Mitversorgung vom Nachbarhaus) soll laut Eigentümerbeschluss aufgelöst werden.
"Eigene" Technik im Haus soll Einzug halten (eigener HÜP, eigener Verstärker, etc.)...
Was sagen die bestehenden Verträge? Möglicherweise geht das gar nicht so einfach.
Zitat:
Meine Frage wäre an dieser Stelle: gesetzt den Fall, unser Hausübergabepunkt funktioniert, welche Kosten kämen auf uns zu (Annahme: Sternverkabelung hausintern völlig OK und geeignet)?
Das kann pauschal nicht so einfach beantwortet werden. Die Frage steht immer noch: Gibt es bestehende Verträge hinsichtlich der Netzebene 4?
Zitat:
Mit welchen Kosten wären zu rechnen (grob), wenn Tiefbauarbeiten nötig wären? (Auch hier, Annahme, dass die hausinterne Verkabelung einwandfrei ist)...
Netzebene 3 und Netzebene 4 sind zwei vollkommen verschiedene Baustellen. Für die Netzebene 3 bis zum Hausübergabepunkt macht der Netzbetreiber ein Angebot. Das kann zwischen 400 und ca. 5000 € liegen, je nach Oberfläche und Aufwand. Es muss ein Kabel von der C-Linie aus gezogen werden.
Zitat:
Das Nachbarhaus, das uns mitversorgt hat einen Vertrag mit Cable4. Die Objektsperre besteht nicht mehr, inzwischen haben sie dort sogar Kabel BW Internet. Ist der Cable4-Vertrag eine Stolperfalle?
Wenn euer Haus mitversorgt ist, wie kommt ihr zu der Annahme, dass der Cable4-Vertrag nur das Nachbarhaus betrifft. Der wird sich auf die gesamte Netzebene 4 beziehen, also einschließlich eurem Haus. Das könnt ihr euch zwar einen ÜP legen lassen, aber nichts daran anschließen und wenn, dann darf das nur Cable4.
MfG